1、燃气锅炉在运行时突然停止的故障排查

   是燃烧器突然停止了吧。 应该按以下内容排查: )熄火报警 :燃烧器因各种原因不能正确点火或燃烧; )锅内缺水保护:锅内水位低于警戒水位时,声光报警; )燃气压力极低:燃气压力极低故障时,故障连锁,声光报警; )电磁阀漏气:电磁阀漏气故障; )锅内水温超温:锅内水温超温时,声光报警,故障连锁。 )传感器故障 :温度传感器断路或短路时,故障报警。 )锅炉烟温超温:锅炉排烟温度异常(超温、低温)时,故障连锁,声光报警; )锅炉超压故障:锅内压力高于上限时故障连锁,声光报警;(锅炉压力、常闭有效) )断电保护:切断输出设备功能。 )设备过载保护 :电机设备在运行过程中的过流/过热保护。由强电实现。 )设备连锁保护 : 循环泵和燃烧设备连锁,燃烧器不能启动。

2、威能锅炉老显示F20!什么情况?

   威能壁挂炉显示故障代码F时,就需要注意了,可能循环系统有渗漏现象,需要找到漏水的具体地址,由于地暖是隐蔽工程,检查工作中有一定的难度,建议专业技术人员检查,很快就可以排查出问题的 一般威能壁挂炉出现f多,不过技术好的师傅是可以修泵的,效果和换个没差别,费用能便宜不少。 再看看别人怎么说的。

3、燃气锅炉点不着火是什么原因,一值显示燃烧器故障

   燃气故障现象 排除措施 1、接通电源,按启动、电机不转 (1)气压不满足条件? (调整气压至规定值) (2)电磁阀不严,接头处漏气,检查锁定? (清理或修理电磁阀管道接头) (3)温控器开路 (检查温控器是否闭合) (4)条件回路至少有一个不成立? (检查水位、压力、温度是否超限) 2、启动后前吹扫正常,但点不着火 (1)燃烧器未接地 (电路中接入地线) (2)电磁阀不工作(主阀、点火阀) (换新) (3)气压不稳定 (调整气压至规定值) (4)风量太大 (减小配风,减小风门开度) 3、点不着火,气压正常,不火 (1)点火变压器烧坏 (换新) (2)高压线损坏或脱落 (重新安装或换新) (3)间隙过大或过小,点火棒位置相对尺寸 (重新调整) (4)电极破裂或与地短路 (重新安装或换新) (5)间距不合适 (重新调整) 4、点着后5ˋS后熄火 (1)气压不足,压降太大,供气流量偏小? (调整气压,清理滤网,增加到燃烧器需要流量) (2)风量太小,燃烧不充分,烟色较浓?? (重新调整风燃比) (3)风量太大,出现白气? (重新调整风燃比) 5、冒白烟 (1)风量太大? (调小风门) (2)空气湿度太大? (适当减小风量,提高进风温度) (3)排烟温度较低 (采取措施,提高排烟温度) 6、燃烧器马达不转 (1)没有电压 (接上电路) (2)热继电器损坏 (更换热继电器) (3)马达失灵 (修理或更换) (4)控制电路中断 (寻找断开点,接触或断开调节器或监控器) (5)燃气输送中断 (开球阀,清理过滤器) 秒后停机 (1)空气压力开关失灵 (更换 (2)压力开关受污,管道阻塞 (清洁 (3)电磁阀不密封(只对带有密封检验装置的设备而言) (排除不密封的情况 8、燃烧器马达运转,但在秒后在预吹扫状态中停机 (1)压力开关触点没有接在运转位置(空气压力太小) (正确调节压力开关,如果需要,进行更换) (2)鼓风机受污,热继动作 (清洁) (3)燃烧器马达旋转方向错误 (电源换相) 9、燃烧器马达运转,火焰形成正常,但随后故障停机 (1)电离电流不稳,太低 (改变电离电极与火焰盘的位置,并检查连接线路) (2)燃气空气混合调节不匀 (重新调整燃气空气混合) (3)点火火花影响到电离电流 (点火变压器初级线圈更换相线与中线) 、燃烧器马达运转,电压加在点火变压器上,没有点火,稍后故障停机 (1)点火电极距离太大 (调节电极间距) (2)被污染 (清洗) (3)点火电极或电路接地 (排除接地,更换受损电极或电缆) (4)点火变压器失灵 (更换点火变压器) 、马达运转,点火正常,但稍后故障停机 (1)电磁阀没有开,因为电磁阀线圈损坏或电缆断裂 (更换电磁阀或排除电路不通的故障) (2)接地线路断开 (重新检查接地是否完好) 、在带有密封性检验装置的设备中,燃烧器马达运转,点火正常,但稍后停机(无故障显示) (1)电磁阀不密封 (排除不密封的情况) (2)供气不足 (提高供气流量) (3)过滤器堵塞 (清洗或更换) 你的锅炉控制器和燃烧机及控制器都不明确,以下我给出一种严重的情况:是你的气阀关不严漏气,用的是有后燃检测功能的控制器,这时,停机过了后燃时间后因为有漏气火焰还没有熄灭,程控器就锁定报警了,这个报警信到锅炉控制器就报出“燃烧器息火故障”,而燃烧机程控器就锁定在从停机转重新准备启动的这个过程中,只有断电后才能复位,不断电不能复位。

4、我公司有一小燃气锅炉,最近经常出现故障停机,但没有规律,按复位又正常,请教专家指导

   应该是锅炉突然熄火导致,或者锅炉无法启动点燃。应该会有故障代码,可以查下用户手册。原因很多可能是炉膛内烟囱气压的问题如炉膛内气压高或者烟囱风倒灌,也可能是燃气压力不稳,还有电火接触不好,最有可能是燃烧机的问题。 你好! 锅炉这样的东西如果自己没把握弄,还是要维修,压力容器一不留神就要出事故 仅代表个人观点,不喜勿喷,。 燃气压力调小点,估计是点火闪爆 这样的锅炉千万不要用了,换新的,吓死人

5、燃气锅炉常见的故障及处理方法

   燃气锅炉燃烧器常见故障及解决方法 1、接通电源,按启动、电机不转 故障原因: (1)气压不足锁定 (2)电磁阀不严,接头处漏气,检查锁定 (3)热继电器开路 (4)条件回路至少有一个不成立(水位、压力、温度以及程控器是否通电起动) 排除措施: (1)调整气压至规定值 (2)清理或修理电磁阀管道接头 (3)按复位检查件是否损坏以及电机电流 (4)检查水位、压力、温度是否超限 2、启动后前吹扫正常,但点不着火 故障原因: (1)电火气量不足 (2)电磁阀不工作(主阀、点火阀) (3)电磁阀烧坏 (4)气压不稳定 (5)风量太大 排除措施: (1)检查线路并修复 (2)换新 (3)调整气压至规定值 (4)减小配风,减小风门开度 3、点不着火,气压正常,电有不火 故障原因: (1)点火变压器烧坏 (2)高压线损坏或脱落 (3)间隙过大或过小,点火棒位置相对尺寸 (4)电极破裂或与地短路 (5)间距不合适 排除措施: (1)换新 (2)重新安装或换新 (3)重新调整 (4)重新安装或换新 (5)重新调整 4、点着后5S 后熄火 故障原因: (1)气压不足,压降太大,供气流量偏小 (2)风量太小,燃烧不充分,烟色较浓 (3)风量太大,出现白气 排除措施: (1)重新调整气压,清理滤网 (2)重新调整 (3) 重新调整 5、冒白烟 故障原因: (1)风量太小 (2)空气湿度太大 (3)排烟温度较低 排除措施: (1)调小风门 (2)适当减小风量,提高进风温度 (3)采取措施,提高排烟温度 6、烟囱滴水 故障原因: (1)环境温度较低 (2)小火燃烧过程较多 (3)燃气含氢量高,过氧量大生成水 (4)烟囱较长 排除措施: (1)减小配风量 (2)降低烟囱高度 (3)提高炉温 (4)排烟温度较低 风门在控制状态下停机 风门位置开关信没有反馈到程序信 检查风门接线是否松动或开关是否失灵 燃气锅炉燃烧器常见故障及解决方法 1、接通电源,按启动、电机不转 故障原因: ()热继电器开路 ()清理或修理电磁阀管道接头 (3)按复位检查件是否损坏以及电机电流 (4)检查水位、压力、温度是否超限 2、启动后前吹扫正常,但点不着火 故障原因: ()电磁阀烧坏 ()检查线路并修复 ()减小配风,减小风门开度 3、点不着火,气压正常,电有不火 故障原因: ()间隙过大或过小,点火棒位置相对尺寸 ()换新 ()重新安装或换新 (5)重新调整 4、点着后5S 后熄火 故障原因: ()风量太大,出现白气 排除措施: () 重新调整 5、冒白烟 故障原因: ()排烟温度较低 排除措施: ()采取措施,提高排烟温度 6、烟囱滴水 故障原因: ()燃气含氢量高,过氧量大生成水 ()降低烟囱高度 (3)提高炉温 (4)排烟温度较低 风门在控制状态下停机 风门位置开关信没有反馈到程序信 检查风门接线是否松动或开关是否失灵 启药业的仪器监测工 煤种的适应性广、燃烧效率高、氮氧化物排放低、负荷调整能力强、灰渣综合利用率高 赞同0|

6、你好,我这里有一台威能壁挂炉,老是报F20水压在1.8没问题,每次重启最多十个小时就报一次,

   威能壁挂炉故障代码f解决方法与原因: 故障原因:缺水错误代码、温度过高保护。 故障现象:提示f故障代码,壁挂炉出现异常如不着火、不出热水等。 解决方法: 1. 给壁挂炉补水试试。 2. 复位重启,1小时后在使用试试。 3. 查看水源供应是否正常,燃气供应是否正常。 ?水质不好堵了炉膛管 解决方案: ,清洁风机叶片上的尘土 4,检查或更换风压开关 5,如果以上方法不奏效请专业人士检查维修。